# s4 `) [% S/ @( r! R% y- Y集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 * a) r9 Q8 x+ ^6 Q$ L5 x0 ]
变频器故障对策* v: E- R1 A7 k- X
1 引言# U# `: ]/ P  L  q3 s2 g$ i$ l# w8 Q
福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。
- O  o& t8 Z; u( B1 X9 l2 g* v+ W3 j2 安川变频调速结构及其工作原理; ~( j4 ^( U/ e3 e$ X4 d4 a( k9 s1 _
根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:# f1 S2 w9 `( L2 ^. ]: P
1: ~& o! T: `& G
整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC
: ~% E8 w: |7 x$ }" j# w26 w2 R. r# k' \* z: F- m
充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。
& Y; f; J, }8 E( K# W) s2 e* i" S38 f6 p( C0 Z3 [! S! I
旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。: p$ a/ O4 h  ?" F; D2 H* V0 Q
49 E. |, J$ Q# F. Z4 x% Y/ G( I
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。' Q: q1 l3 K7 h+ M
5
) S' T& S: J8 \' w充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
% I" @; e9 K  q. }6. m3 k0 j5 L3 Z' |( |& q  [9 z7 G
逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。2 `; v+ H9 q: M/ J5 w
7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。
0 ?8 V5 b  H- F7 K$ M8
4 k* A2 `* x2 G# [. {9 ?8 J3 w电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
' v$ O/ q$ S. A/ u9: A, v$ U3 R) g9 A
主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
2 I, l! B: \' x6 L1 y9 z2 j; q10
% @0 `( ]+ Q- a9 i驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。  f; U4 c, l) @6 g1 P
11: R" D1 O9 ~- n
速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。
" N0 T2 y: ]4 j7 J3 c3 H) L/ E0 v! u& K2 Y$ z  c
12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
/ A' o$ `' L$ S- D+ a        3 安川变频器常见故障分析与处理
3 Y& Y2 E+ d- _! F- F  W! ?
$ j5 N9 i& x8 W! X7 Z5 Y安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:
& w, S% N! f! o9 d( K$ K7 p
9 I0 N# l* p5 \! b$ x0 U: u1/ \. J$ D* I* v) C( u0 @" c# C
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:* d3 Y- C  m, n- h

2 g0 o) I# W; s& k4 K- L/ N# y+ N# G- |( X& b" D8 {% a# L: c  H
加速时间是否太短;
; `+ S! ]2 \" M$ }9 ~
0 w, k; [" ]' o. q+ b) U. ?0 y( e  y9 @+ ^- @$ Z+ X
力矩提升参数是否太大;; ]1 f9 F7 A- A; Q! t, U) d3 s; s& k; l

: H" t; z! \; S9 j. t5 O2 p4 Z* D0 c: B; x
负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;
  X0 O( e; f: i  U
  Z/ {0 W4 ~. B PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;  j" G8 g9 _3 |% P
$ {3 p7 j7 C2 j# a  c* s( Y

* j" z" b$ ~" m电流互感器是否异常;, l+ E! ]" W& Q7 w& C+ y/ A/ ^7 g
: ~' p5 p6 z" \5 ?6 n

0 J6 F+ d3 |0 f: Q* s) s主功率器件IGBT是否异常;
5 k; p. N" u, M. b7 o& c; z' e
: C# [* I: f' ^
8 z0 J4 y4 `" [& `! o2 c如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。7 o& D$ @: L. j5 @% v' I: T

  {; g+ }, c7 U/ Q0 n1 z8 p* K2
, K; a* j$ l3 F6 D) S变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:: S/ f9 h; E: I1 G- i+ P
/ J) X% n8 Q; s" K6 [& P+ R

. `* D% ^# x5 y7 z4 j电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;4 m; f& b( N+ {  J" C. u/ R8 x

/ J( D7 q' y$ S  Q. l# n) |4 b4 Y- b4 G  K2 T' }
电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;
" m& q" s7 R7 q' C
: S0 v$ {, d, o
9 K) g8 t% u* w" [电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。
/ ]: j5 h# m+ ?' z7 K. ^/ Y+ K' w6 ?( a/ i! X" O
不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。$ a8 ^/ P9 o1 Q- P8 u

5 Z3 p; _, t: l- T/ U6 \; [3
) M# k; h& G3 b6 s* w% {变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:$ O) T- @9 b; z" n& `. P% v
& ~7 t6 O; I& f0 Q+ r
# Z* M  g. f/ x3 Q
电机绝缘不好或三相相间不平衡;
* G& O; k" R+ R4 f" W
' C. f3 ?6 P" S3 D( s- j% |7 q* c" Q
$ P+ N$ C  C) l! [$ s' q( |2 _变频器异常,主要为控制回路部分。9 H1 U4 o) p6 s$ Z+ N
1 b- _, T# z4 l6 y9 t$ |) K9 g
4* \$ I/ p( h. C
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:: t0 R: S+ s8 w, p9 T! z( N
$ F8 z$ g7 e1 N" T

% }4 d7 z- U3 j* b变频器柜内部两套风机是否异常;
  r( U1 g, Q6 e
8 S' W! x* g. t/ _9 ~1 t. I8 w  K7 T- ^- u
环境温度过高否;
/ @0 r( k) j1 h0 M% c7 t# s( L$ {  p, Y: F
7 q+ z8 C; _. [  T3 C; z6 ^; M
频繁过载否;
& {  D  \: K4 @; Q7 {# S2 ~6 r( i
& G6 y. R% I/ v- V# \1 A, r4 L1 r, j$ B7 B* c3 W
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。5 u; S% X9 q7 u5 p8 s; {
9 U6 r" |% ], u3 T1 h& v
5! k/ {- x) G: e7 G
变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。: B+ J2 g0 M/ C+ b

) H  Z5 T( b1 J, q+ p6. x$ C# H0 H7 Q% }: A
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:
% m% V/ d$ j5 w, a& u$ W; D
. E7 v2 i  ]6 Y2 x2 ?$ H. w; f. h
, m- C9 b, P+ ]. o9 u0 B0 N% k能量回馈装置异常;
1 N0 `/ G9 S; S: S) \
9 P* J4 X' K' l: c3 c
9 A! U) _, M& j驱动板检测异常;% E% ^% B: x. Z( l' ]! Y" A9 r
$ V) Y8 O: G# ?( n$ g

& V  G* P' i: |) k: R$ g) ]# d若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。
+ C6 ~4 W/ {) B/ b: l( k/ B1 Z5 j, D2 f9 j" ^- L* w& @, ~
7# d$ V: f  h9 o: S3 A6 n0 d- E9 D3 D
变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
& i6 ?5 i/ `0 R! X$ p8 H" K$ d# X; |6 I( c2 E( U4 x: f
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。; ~1 @2 |! O8 Y8 p1 F; ?
8 J& Y2 r6 b) L2 z) y3 w2 b8 S
其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。
6 \1 E# C1 W9 ~+ s" ?% {6 G8 a* \* @0 @& s* K1 Y& g% X2 f" s
8( A2 ^8 L4 |: a# Z" x
变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。) ~7 d1 \9 W( t2 X
- D; C2 N  k& H+ J; I
9
& q. _5 J1 o2 P7 z, s9 c变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。; f+ A9 \) C( w" K
        4 结束语9 a: A% D2 w' U4 @7 b+ u

6 g7 U  s; I( X# f$ g8 ^采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。. ~& K3 d5 ^# E: Q9 w. l% `1 F
8 X; ^" f( s8 n9 t2 t4 z/ }
6 j9 e  h; \6 ?) j
6 O, o7 {* c3 }7 b. _" e, k+ P6 U
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 显示全部楼层
我在飞版主谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-12 12:42:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,拜读了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-26 06:20 , Processed in 0.063122 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表