集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理

[复制链接]
发表于 2009-1-31 12:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理---网上偶得,希望对大家有用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 感谢好资料分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-31 20:41:42 | 显示全部楼层
将楼主资料直接贴出,方便大家参阅.
" A' T: J2 g& @3 L5 P) ~$ a& H3 A" U
集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 0 b! K* E( p9 ]% D$ P9 m& P
变频器故障对策% l3 ~5 J4 N3 E2 c0 K0 @- I
1 引言; b! E2 I  d( T' d# ^& J) t' E
福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。) S! t5 k: v0 A8 b; [. y; {
2 安川变频调速结构及其工作原理
1 Y% ]4 U6 J. P$ G! c根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:# `, ?3 H( {0 Q. @( K
1! V; q) \  z. q% c
整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC
- ]2 O% [9 v' d3 g! J# `$ {" J' y26 z: \& @  M! I6 b
充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。" b$ X2 O2 o9 u5 w) x4 X
3! e( l; J4 l( c+ S" I0 t! o
旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。' p6 l6 I8 b+ y& G& d3 C; T1 {; B
48 |% Z& Q2 a6 }# A- Q' C! @6 n* [
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。
7 w/ P% w3 }& M1 m2 O: G57 J8 V- i  H# v4 A
充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。% E3 `7 |! v, o$ o$ I1 Z7 ~3 {
6  d/ P$ h5 F5 ]3 M3 ]# r
逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。
4 p3 K" e6 S: c5 V6 y: U5 [7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。
/ \' C$ v  n0 e0 l# {8
! [1 n: e: g, H( @8 Z电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。2 i- D2 T  {2 a' F/ M1 Y; Z' v% m
9
' z' s; O  ]- d主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
. C2 i- i! l; A9 d. w( Q109 r+ g8 A) a" x# Z" A( U' f
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。
) C+ A7 X$ \. k$ H0 h11
% @5 ?0 M* d4 u: Y% S3 ]速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。
. _/ p6 W+ p8 A& U: d& P$ r2 [. V- J" }& ~9 p/ T- z- D: ^
12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
' E; {" ]" L- V        3 安川变频器常见故障分析与处理  g1 C* t, j' B$ s* O0 Q) [

# y! x; T3 P$ i7 ~' Y# Y安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:
8 Z0 N% @2 C  X8 _- G: {" L
3 L% h. I0 \. e* F) U$ ^8 U# A( E1
- K, O/ Z2 A, Z变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:
* O; M) B" x2 s0 e$ Z% ]
7 s6 C) \! T% H: e8 D+ C0 U. s, U  Y( D. U+ S0 |- r: y4 E* ~! |2 i) F0 d
加速时间是否太短;
" W1 K2 j) e" a9 p/ o/ P( x
7 s+ ?# f$ |& @% X8 _3 L' M9 e/ T  F# A  v. k, d; [- A
力矩提升参数是否太大;
* G; g- O. l! F# z5 }/ E8 E- R
. {3 Q0 `/ {2 Y7 ~6 w% y1 W9 F1 n8 T/ [7 J8 v6 G! ]5 B
负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;
/ D- X9 k2 x6 u1 t3 Y8 D* I6 Y2 g% z# p
PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;7 h5 r# O: k  ~) F4 w9 G
' Z% A: F+ D- S! x+ l; k7 X

1 Q. R( t0 B1 e0 c' ^) J( M  r- l电流互感器是否异常;
" v1 H) e% g* D$ O4 F! a" v" \# Y$ I; _3 N. J4 d0 m
, U5 E7 B+ g. i; W* ]+ \5 L) g
主功率器件IGBT是否异常;
" q- C5 Y- T; n  n6 b  F( X' C5 M' R- y, Y, u

* q+ o2 x5 l5 M+ U如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。
$ A1 ~, K( J* _& O! p/ T: O
4 n, k4 l9 |) O- x2
# d# g8 Z3 B4 [! x6 H7 V, d变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:
% a  w/ o3 K7 J% p" T0 y% j* K, O/ l
* i" T# @1 ~7 [0 o8 o
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;
# _2 D; w0 Y$ p5 e* d
0 }* t) O! E) u! \" a( [5 h, l: T4 P% S4 L9 s+ Z- F
电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;# q7 }& q$ n( \/ a

2 U, b/ ?+ B1 |' @6 ^# z2 o# F* d9 ^: m! ~# O
电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。7 d; S- F# Y& F$ r9 W0 T0 S& }

4 b! \, C: i6 Q' v& C$ G$ ?$ h不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。- ~- \) g& @3 X2 {0 X* ~1 Y8 f

2 q* b3 o2 q; l& |3 ]$ z- ~3
  U" ]: u- {& v; m变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:
" _3 C1 L" f: w4 X3 \. `. P% v! |9 _5 i) W, P, O( V

0 J: ]" [) Q% d" p' M电机绝缘不好或三相相间不平衡;
( D4 m0 i+ X( I' e$ W) l& Z# y8 A! z' Z' i6 @& S0 j3 K

3 L, S+ }! m5 r- f2 H变频器异常,主要为控制回路部分。
; y' i9 ^8 i$ D, N* d6 K' u% r4 H
4- \/ k7 y! V. Z/ b- m' i" x
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:
4 g5 I; ]6 r3 A: ?5 b
  u8 T! j% G" l( c7 B8 k+ R" B
# l5 }, ]# m6 ^2 o9 e变频器柜内部两套风机是否异常;
3 c& T. g" W8 F$ d. r6 R# J- S; ]+ S

# u2 r, s) P- Y9 j4 B3 _环境温度过高否;/ u" y( ]/ Y1 m  }  n% q% }
. y. V3 f9 G; P# \- I) v1 I' q

3 O$ H* E7 h$ M' C' ]2 f) `频繁过载否;2 Q" X3 T" O$ ?' v! c4 }

1 s# t5 T$ U! L7 J% q3 H
' u  O& N/ F! K0 H: S- T$ ]9 ~热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。& |+ w7 A, H2 q
# o% y2 f. c+ j# K+ c: [, I% Y3 f; d
5* N8 H* ]; F, f: y9 ~; M
变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。
/ c5 C4 E1 O4 O2 H6 L4 \
0 _* [) \* b9 t/ g6/ U5 P$ A8 d  _* k6 y
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:- ~1 y+ r; V; h
1 Z- y* ^  n: ~0 Z0 @

1 U; H- F" A9 ]8 V能量回馈装置异常;
3 g; e4 h  P/ l6 j2 R+ q
, q: ?, p4 W& _3 b: }( V/ w
/ W! {% M2 \* s: h. G3 h驱动板检测异常;
' \* T9 O: i( j( Z4 A: G
, t9 E$ I3 d2 V, a2 f! y" z
$ v8 a2 I- l: T0 E若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。
) Y9 R6 U3 o7 U+ m& s
; l' j" K; |1 d# X" ?  L7
5 O" b" v+ @. K4 D( |( Z' j. P变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
3 ^6 z: @4 G  _9 K
5 T4 F5 ^5 z: Y; z如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。2 k: e6 W' l, v. X3 a

' Y8 j, }& e% T; K3 h& e/ v$ \7 `其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。
: u; [$ r) |- H& E  \6 F1 b& i  o. _9 n# ]1 X
8
8 }( a* n, }+ C" F# t变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。. u1 @& y# G- b2 L  k. H
% U$ g% V4 R4 W0 N0 z+ F+ L
99 y- J  g- ^; T% |5 i6 y0 ^- |9 x
变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。
  @" y3 w: m" m# L* t        4 结束语
% N% ?& T6 B9 W5 O0 Q
, c& d& A7 T3 h* ]& r( p采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。
6 k5 b. J2 H: `/ l. X/ U; q; j4 r0 L7 i3 M0 n1 d( h
9 T2 }. z8 U. |+ A0 I7 `2 J
. t* @7 K; S, Z* ^* a
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 显示全部楼层
我在飞版主谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-12 12:42:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,拜读了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-27 12:37 , Processed in 0.062111 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表