中小型建筑机械临时用电的通病与防治0 e4 T' U* z, j- T& n+ ^
目前,建筑施工现场对大型机械的管理比较重
- m9 O/ K& e' S/ D  M$ f# x视,但对中小型机械的管理却不够重视。本文对中
( Z! V; z% b% K3 B& p9 _, Q小型建设机械临时用电的通病进行了初步总结,并( V6 K8 A- y% |. d
提出了相应的防治措施,供读者参改。0 F; @$ b1 C) I9 `5 B/ T, b+ z' U
一、打桩机械# [! m1 t7 ^$ I4 W; ^- }/ ^
$’ 现象3 a$ ]+ ?$ w- j+ @% C/ R
($)不做接零或接地保护。7 Z3 @% ~3 e; ~$ P6 G  J  _
(!)无漏电保护装置。
. [  h  q/ x3 t& r& g(#)导线偏细,导致起动电压降大于$"(。
% E+ l% F% Z0 @+ ?1 I0 P7 W. {" R( J())电机绝缘偏小,易短路烧毁。7 e1 b7 M) S. x' D2 s2 Q
(*)在雨天无防雨设施的情况下启动运行。
5 d/ n: K* S% B  l: I4 M. B# @" @(+)作业时电流急剧增大而不采取措施。
) n4 `- Y) r; m& Z(,)停电时,不及时切断电源。- Z9 B! O. I$ Y7 ~1 @% z
!’ 防治措施  V% r# x. y$ a; ]( B4 v7 @. h
($)凡是电力驱动的打桩机械都应按规定实
7 L, u; b# [6 i% r. v: d! L行接零或接地保护。
( L+ d. p* m) d  {. y3 c  j(!)必须设置专用开关箱,并装设有漏电动& L: R7 f6 j1 b' z
作电流不大于#"-.,漏电动作时间不大于"’ $/ 的
% z$ {' |# m: }4 n( _+ y. l1 U! D漏电保护器。
$ Z. Q9 K  O8 }; R; z5 n(#)导线截面选择应满足在启动时电压降不% k. c2 U$ H) [$ e- g, w. J2 M7 \
大于$"(。
' o$ E' L! e: f, o$ O())电机绝缘应大于"’ *0!,达不到要求应
; }1 Y' R: k) [进行烘干。
* w2 p% _, X  v* J(*)在雨天施工时电机应有防雨措施。
1 [0 d0 h* M, ^7 E: d. {(+) 作业时若电流急剧增大, 则应停机检- ?% D8 s6 t, t# R- @
查。
6 T2 J3 v8 Z/ Z(,)施工过程中遇停电应将控制开关回零,* z$ O2 f7 k  a. P( a' a
切断电源。