最近刚做完这么一个钢结构棚子,结构很简单,如图所示(为了能看清楚,分成几个截图)* E3 n6 ?% r! u! q5 s$ C
0 J1 }# X6 r% T$ p) ~1 _5 J' ~3 q
* e1 c8 k8 h, V, Y7 V: `
" l( z# ^( y7 f* D+ ?3 @立柱是HM200*150,原来蓝图上的柱脚结构是这样的
& J. D/ h1 [; J# F# M3 b n" i- t! u5 f3 C0 F4 y+ e3 Y: S
去现场安装时发现由于甲方自己的失误,把8根M24的预埋螺栓的方向全都旋转了90°,于是经甲方同意,9 R/ ?* R! T9 S' W: t
柱脚结构改成以下形式
# d& i; s2 M& Y" l5 [9 w7 r( D' t! k0 Z+ {
即把预埋螺栓高于0平面的部分割掉,焊接一块钢板垫平,把柱脚下的抗剪槽钢取消,直接焊在钢板上* f9 G" `3 W$ n/ i9 ^' {5 O
问题又来了,仔细测量发现浇注好的基础柱已经超过了0平面,而且四个基础柱高低不同,最高与最低的相差了100多mm,
0 W- v' S! }& _" W9 d又跟甲方商量,答曰你给我装上就是了,别管标高了。。。于是以最高的一个柱子为基准开始割螺栓,焊钢板,校平,画线,吊装四根立柱,吊装中间平台(HH截面整体吊装),吊装系杆,焊接角钢斜撑,吊装横梁,拉水平撑,上C型钢檩条,铺彩钢板,在平台上焊接栏杆爬梯(参照标准图集,图中未画出),需要说明的是,整个过程中,并没有在钢板下面浇注水泥,这样除了最高的那个基础柱上的钢板,其余3块钢板都是半悬空状态,说是半悬空是因为钢板除了跟预埋螺栓焊死,四周还跟基础柱上伸出来的螺纹钢筋焊死了的。在安装过程中我们就发现CD轴向晃动很大,平台标高4.5m,人在平台上正常行走就能导致整个架子在CD轴方向晃动,幅度目测得有15mm左右,甲方也提出了这个问题,但是由于我们是完全按照蓝图施工,甲方也无话可说,只是要求我们给解决这个问题,后来把C轴上的两根立柱与C轴旁边的墙面连接起来,就不再晃动了。
, L$ { ]2 N1 c" N回来后老大给我训了一顿,说我们太大胆了,居然敢先单独装四根立柱就把平台往上吊,是我们运气好没出事,柱子万一倒了就出大事了,对此我有些不以为然,整个平台也才1.5t,分到每根柱子上轴向压力就是3.75KN,由压杆稳定的公式
O! t& o0 L, `,取μ=2,l=4.5m,E=210GPa,HM200*150截面特性Ix=2584.59cm^4,Iy=505.56cm^4,按Iy计算得Fcr=129KN,远远大于3.75KN。8 \. U3 C9 V0 `5 f% j4 n
而我百思不解的是,为什么平台会在如此小的横向力(人走动的力,有没有200N?)作用下就在CD轴向晃动,排除螺栓没上紧之类,表面上的理由很简单,没有柱间斜撑嘛,像E/F向视图那样打斜撑不就好了,但事实上甲方设计的这个平台下要过油罐车的,不可能打斜撑。
9 a8 ]9 Z# n, b/ L- i+ i2 p2 `# i+ K( N, D$ b; G, v- L
补充内容 (2014-4-23 11:15):
/ R3 `4 o9 N2 W; P0 R斗胆@逍遥处士,请问从力学方面,这个问题应该怎么考虑呢? |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
评分
-