有一个水压系统,要求维持系统压力为5Mpa+/-0.001Mpa,在5Mpa的范围内用户又要求可以随时分级,比如分成5级。

; R9 ]6 |0 W2 e k2 K6 O# H. a4 R& X

水压的增压系统是采用柱塞式增压方式,外缸套为柱塞缸套,有加长导向段和减磨导向环,为低阻结构,以避免低速爬行问题。中缸套作为柱塞和液压缸的缸体,液压缸的进油口都在活塞杆上,活塞杆固定,运动的件是中缸套。

- X1 P% D% V+ |# _6 G

方案一  为重力加载方式,可精确调节,无系统的脉动影响,显示精确,但分级条件麻烦,或者换加载块,后者作多极系统,用户认为使用麻烦。

' R& ?' @+ K; R& ~$ X

方案二  采用比例或伺服的方式对油缸加载,但显示精度可能产生跳动和不稳定性,加载过程有脉动影响,为克服系统的问题,采用蓄能器的方式,先用泵打蓄能器,打到设定压力以后停泵,只用蓄能器的压力打油缸,消除泵的影响。

1 V7 {# t. V3 v8 _# V: }2 a2 i

方案三  还考虑过比例压力溢流的方式,精度不够。

5 x( v7 X5 z4 @) T% u0 i

方案四  另外还有精密衡压的泵系统也考虑过,相应和精度都有一定的问题。

" f6 a- t$ A; O% f

目标是简单、精确、重复性好、节能、维修少。以上的方案各有特点,都具有一定的实用性。请各位大虾评审一下。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-16 17:21:30 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

咦!仿佛泥牛入海!一点响声都没有呀!
- A; m4 g9 v1 C# U/ ]
+ p9 ^' ^' N+ K用三通比例减压阀+闭环调节的精度能达到1%吗?
$ H9 s/ d  J6 L' s6 S6 ?" Y
: }7 m' m( V2 \: w) D. G假如我用气动阀门定位器+气缸的方式,精度能达到1.5%吗?2 O8 {' @" V6 C+ q1 V

- z; e" o0 y2 |0 @& W; p# u0 W9 m假如这个东西给你做,谁能报个价?泵可以选0.75ml/r,比例阀选最小的,有谁试试吗?; `! i; [- `8 z8 t# \

- t: q! D" O3 C% r; t* U/ Z再比如,我组织一个付费的讨论会,社区可以留10%,有谁参加吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-16 21:16:52 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

+/-0.001Mpa 的精度。
/ U9 O! R- B% i+ a1 y+ t, p' P. L# s可否告知如何测量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-17 09:47:31 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

害怕大虾:3 d8 W! P& N. D+ ]. S

( g7 ^0 E3 v  P2 z9 E" Z+/-0.001Mpa 的精度是客户的要求,其实未必有必要,现在的系统选数字量直接输出高精度压力传感器,数字量输出精度0.1%,分辩率0.005%,模拟量输出精度0.12% 。再高好像不必要了。4 o1 i/ S7 G6 |0 Z, N
# I, A! Q0 `* F6 v% m! r% N$ j
现在的问题不在于测量的问题,用伺服太贵,人家希望高精度的同时希望少花钱,用比例控制有死区和油缸的‘粘着’的问题,还要再加积分环节。也在考虑电伺服的驱动,气动调压的方式精度也不够。
7 I5 }8 e; s, \/ f; j* H; ~
; ]% z/ C* D- P0 i$ n1 I请评论和赐教。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-18 05:35:02 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

谢谢回答。
' m: {* `6 E, I: I大虾不敢当,我只是个无学历无职称的工人。您在首楼的介绍,我有很多不明白的地方。讨论和赐教是没有资格的。不过年纪一大把,尚好学习。如果可以,想一点一点把它们弄明白。/ `' w# v3 w1 p- g8 X. X. N
“水压的增压系统是采用柱塞式增压方式,外缸套为柱塞缸套,有加长导向段和减磨导向环,为低阻结构,以避免低速爬行问题。中缸套作为柱塞和液压缸的缸体,液压缸的进油口都在活塞杆上,活塞杆固定,运动的件是中缸套。”1 \) N. v" y7 L
这一段,从后面重力加载方式,理解其结构为装置垂直放置,液压缸活塞杆单出,活塞杆和柱塞缸套在下端固定,两个油口,一个从活塞杆中间通到液压缸上腔,一个油口通柱塞缸油腔,液压缸下腔与柱塞缸油腔相通。增压比为:活塞面积/(活塞面积-活塞杆截面面积)。
* t/ n1 B- B- N; l; }6 V* a这样,如果在柱塞上端用重物加载,在该重物重量合适并无其它负载情况下,达到5Mpa压力稳定,应该是可以的。" ?4 N- y, m0 y; k
但从您的介绍,该装置仅为整个系统的增压装置。那末,系统中一定还有工作负载在,一旦有其它工作启动,压力稳定还能保持吗?
/ B, v0 S4 B' k- H+ \2 f# M! @1 j6 k, f# d3 k2 B3 J

; m% S* }1 E% R( a3 o' Y/ o

点评

您的精神值得我们学习。  发表于 2014-10-20 14:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-18 10:31:38 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

害怕大虾:系统中没有其它的工作启动,是一个完全封闭的密封体,有很少的泄漏量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-18 12:31:02 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

这样的话,如果没有反应时间的限制,可以从水的难压缩方面下手。即考虑封闭的体积,工作的温度,水的压缩系数,以小的体积控制压力。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-18 19:09:49 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

归隐友好!6 H* Z" E. q( Y

0 Z: l, ~2 o9 q2 I1、采用五个蓄能器,分设1、2、3、4、5个级别,5为最高级别。
6 O4 r- \/ T% F$ B' Q9 z3 w! n) N4 d) N1 k1 @
2、由一个泵通过a、b、c、d、e五个电控输入阀向各自的蓄能器供液。- `5 K) _  N8 v, c& k

7 d7 }0 r# `; b2 q  A3、每个蓄能器设有各自独立的压力传感器,其作用是达到压力后关闭输入阀。
$ ?6 ]0 P# E6 d, q7 X& ?. p5 a0 Z
4、用泵时,打到最大压力以后停泵。" n. m  ]8 J; ?2 j8 A% N
: b; T9 G  V1 ]0 J
5、……
7 ]8 K2 U$ _$ N" e; K
% ?9 @" u/ J( ~- U5 M6 D8 \$ ~2 l' ^//**************************************
5 ~  r) q# f' H) N5 _采用这种方式,性能应该可行,但价格就不知道了?
! v$ U7 P& X+ C! W- Z! [! x
2 t- b" q8 Q4 V# Hsyw  070718---19.09' m0 e% G" ]7 T  o0 [8 n! L
0 N; p3 N/ q; }, e1 V8 a
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-18 19:12:53 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

要达到这个压力精度,是不是需要在阀芯结构上做些文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-19 05:04:20 | 显示全部楼层

Re: 一个流体系统控制问题---[讨论]

我理解并在5楼写出的装置,想想总觉得有些不对劲。按我所说的那样结构,似乎不能有增压作用。' X$ X. [7 j4 r2 M5 \* w1 O2 u! z
那样一个装置,如果往液压缸上腔输液,缸体应该向上升,那末,柱塞缸液腔就会缺液,需要从外部补液,此时,作为柱塞的液压缸顶端,能够承受的负载只与活塞面积和液压缸上腔液压有关。* B5 H  H* @5 K0 x/ l
如果往柱塞缸液腔输液,柱塞也能上升,但同样液压缸上腔也要缺液,必须从外界补液。这两种情况,都没有增压发生。) a: P) K# G2 u  [9 D
在柱塞液腔和液压缸上腔都充满液体,封闭液口,并在柱塞顶端施与压力后,柱塞液腔和液压缸上腔中间的压强才会有如5楼所说的那种“活塞面积/(活塞面积-活塞杆截面面积)”的关系。但是,这种关系将随活塞与液压缸体间的泄漏而失去(柱塞缸的密封肯定要比活塞好,液口的封闭应无泄漏)。
1 ^/ Q6 r  l* }, t- y那末,要求维持系统压力的水压系统,如何与这个装置联系?
5 L* F- _$ k) i换一种方式,把活塞杆和柱塞缸缸体分别在上下方向固定,液压缸柱塞在中间活动,两个液口通过活塞杆分别在活塞两边接通两个液腔试试,好像也是同样结果。9 b* h# g( A$ j  a. r( R8 F
因此,我的理解一定是错误的。那末,实际设计是怎样的?