机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 11750|回复: 25

小型PLC输出点损坏后的处理

[复制链接]
发表于 2008-5-12 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型PLC输出一般采用晶体管或小型继电器。许多厂家在使用PLC时,为降低成本,往往用其输出点直接控制 接触器线圈或电磁阀,因控制电流过大,使得晶体管容易 击穿或继电器触点粘连,造成输出失去控制作用。
7 m% o; D! Y) @7 G   将输出点损坏的PLC处理后,当输出点在出现故障时无需拆卸PLC就可以更换,大大降低了设备的故障停机时间。现以继电器输出型为例介绍方法如下:" F* A% ~! h8 p% w8 a2 U
  1、将PLC接口板上所有输出继电器焊下;
6 s$ ]/ t4 i8 V$ c. T7 T2、将接口板上控制继电器线圈的线路与相应的输出接线端子线焊接。
. ?' I4 v; Y- r; o# r2 b/ q9 ]9 T3、在电柜内合适的位置安装与原PLC内部继电器线圈控制电压、电流相当的小型继电器,将小型继电器的线圈控制线接到 PLC相应的 输出端子上 ,再用每个继电器的输出触点控制相应的接触器或电磁阀。+ y; S: g" h8 S
   
; U- h1 Y" n. Q7 d* y/ c! _5 I) h  使用上述方法需要 注意两点:1、外装小型机电器线圈的控制电压、电流应与原PLC内部的相当,可具体参照PLC的使用说明书 ;
, X7 C1 m& n$ Q6 y2、 有些型号的 PLC采写时会造成控制程序的丢失,故拆卸时应注意电池,防止ROM掉电程序丢失,故应在拆卸前最好将程序备份,以防万一。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-16 18:05:19 | 显示全部楼层
分晰及叙述的非常好,借鉴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-17 01:30:07 | 显示全部楼层
谢谢能源员来这里进行技术交流。欢迎大家能多来这里进行交流。 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 11:45:16 | 显示全部楼层
这个,只能说学习了' t& {, B7 [) a1 C7 e1 m) t5 W5 Y3 c

7 p3 J& A3 i" a( g找个机会试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-5 14:58:08 | 显示全部楼层
这种方法不错,我们也采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-5 22:11:15 | 显示全部楼层
很不错的方法,很值得学习,实践中总结出来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-15 09:50:40 | 显示全部楼层
很有用,对我来说,谢谢,呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 13:27:03 | 显示全部楼层
不错的建议,我看我们公司的维修人员也可以用此方法解决目前的状况了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-23 15:31:35 | 显示全部楼层

就是有点麻烦。。。

像这样处理,还不如从根本上改变输出电路来得快。。。
! I6 P# E; n8 R2 [2 |7 c, Y5 Z: A4 f- O  {( C$ f& Z. x. \
我一般是修改程序,换成空余的点上去。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-3 22:41:30 | 显示全部楼层
一次误将220V交流电(负载为接触器)接到西门子LOGO!的24V晶体管输出端居然没有烧坏,很是意外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-25 13:55 , Processed in 0.054337 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.